  • 鋼筋多長需要計算一個搭接?

    廣東定額里面有沒規定鋼筋多長要計算一個搭接的? 我的一個工程里面有很多水平筋是9.5米長,對方說搭接要接每8米一個,這樣計下來搭接的鋼筋就有幾噸。但鋼筋長度是12米,我覺得應該可以不用計算搭接的。

    問題補充:設計圖紙未注明的接頭具體指什么呢?是指接頭個數嗎?我這圖紙上寫著搭接長度40d,算不算注明?但沒說有幾個.

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    廣東定額有說明:4.3.4 設計圖紙未注明的鋼筋接頭和施工損耗己綜合在定額子目中。 未注明的接頭就是非常規的,意思就是“不是因為鋼筋長度不夠或標準圖集要求之外的”指適用本工程設計的搭接。所以設計圖紙會特別注明。你說的圖紙上寫著搭接長度40d不算是注明。不用計算接頭,已經在定額中考慮。

    2009-12-27 17:14:05 

  • 期待精彩答案!

    2009-12-27 17:16:35 

  • 對于這個問題,我們廣東定額是不用計算的,它是含在材料的消耗量了。 定額中有規定: “4.3.4 設計圖紙未注明的鋼筋接頭和施工損耗己綜合在定額子目中?!? “我這里是圖紙上注明有搭接長度是40d,但是沒說明多長就要搭接一個。這樣的話9.5米長的水平筋是不是就不用算搭接呢?”,無論是9.5米還是95米,設計要求以外的搭接,都是不能計算的。

    2009-12-27 17:18:20 

  • 廣東定額是不用計算鋼筋接頭的,它是含在材料的消耗量里

    2009-12-27 17:20:56 

  • 各省的計算規則不一樣,我們這里8米長算一個搭接,大于直徑25的10米長算一個搭接

    2009-12-27 17:23:33 

  • 這要看你實際用的鋼筋定尺長度,根據定尺長度計算,如是盤圓就可以不計算,如是螺紋定尺就有九米跟八米的,按實際尺寸計算

    2009-12-27 19:03:48 

  • 每個地方都不一樣.具體的要根據自己的省份來定 我們這按9M一個搭接