吳工 2009-12-25 20:49:18 | 廣東省 其他專業 | 376查看 3回答
有關鋼筋問題
請教各位高手:1、在相鄰跨的梁里,如果它們的下通筋的直徑不同,那么在支座是搭接還是錨固? 2、不同型號但相鄰的梁(中間支座)的支座負筋(直徑不同)的配筋是怎么樣的啊?問題補充:多謝了?。?/p>
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
下面支座直徑不同是錨固。不同型號但相鄰的梁(中間支座)上面支座負筋不同也是錨固。大于等于lae .且大于等于0。5HC+5D詳見03G101-3.54頁
2009-12-26 14:42:08
-
1.下面支座直徑不同是錨固。上面支座不同也是錨固。且大于0.4lae+15*d.詳見101-3.54頁
2009-12-25 21:17:58
-
支座負筋不同直徑也是錨固
2009-12-26 09:50:25