  • 電井內橋架與配電箱連接問題

    配電箱像這種電井內的電箱與橋架連接的問題一直有點糾結,按系統圖是經CT橋架后再SC100的管與分箱連接,而分箱出去還有很多回路,為什么進出這個分箱不用一個線槽呢?這樣出入的電纜就不用多條管,而現場電井也很電箱是用多條管敷設出入線的。請教各位老師是如何處理類似的問題的?

    2022-12-13 08:41:36 補充

    說的電箱都是在電井內的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、設計此處的標識敷設方式是CT或CS50。

    2、根據現場實際情況通常在穿越結構或不宜敷設橋架的地方采用SC鋼管方式。

    所以連接分箱的方式應當根據現場先選橋架,現場不滿足橋架施工要求可以考慮鋼管。這是這樣的。

    2022-12-13 08:42:19 

  • 按設計進行計算

    2022-12-13 08:38:25 

  • 考慮到美觀和實用,你想一想,你愿意一出門就看到橋架嗎?,然后維修的時候,全在你家門口維修,所以一般都是橋架到電井,出電井就用埋管,地下室除外,因為不是人居住和生活的范?br>

    2022-12-13 08:39:02 

  • 分箱出去有很多回路可能 方向不一樣,不適合用橋架

    2022-12-13 08:40:07 

  • 這設計一點問題都沒有啊,根據平面圖,如果可共用電纜橋架必須共用,穿線管也沒問題,從橋架下纜到配電箱過渡呀。