  • 燈具沿吊頂安裝,管道在吊頂內敷設,那么此處燈具標高應如何計算,包括金屬軟管?

    燈具回路穿管JDG20,吊頂高度1.5m,那么此處計算:

    JDG20 1.5

    金屬軟管 1.2

    線 1.5+1.2

    是否正確?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    從現澆板至吊頂之間的距離,金屬軟管 1.5m,線 1.5m。