賞一杯茶 2022-12-01 09:09:52 | 四川省 安裝機電安裝算量GQI | 572查看 1回答
請問火災自動報警中計算時不管每層的設備數量多少都要按防火分區來分回路計算嗎
例如這個圖中每一層的設備也就一兩百個,請問這個要按每一層劃分為一個防火分區單獨一條回路計算還是直接一個回路到頂 全部共用一個回路?請問各位老師像遇到火災自動報警計算時什么時候要按每個防火分區單獨一條回路來計算?什么時候按共用一個回路計算?是要按設備的數量嗎?這東西有規范說明嗎?麻煩各位老師解答一下 謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按照系統圖紙設計的回路計算每一個回路的工程量
2022-12-01 09:32:38