狄古拉 2009-12-09 09:12:33 | 河南省 其他專業 | 2233查看 5回答
連梁拉筋怎么設置
連梁變種沒有說拉筋怎么樣設置,想請教用經驗的老師給指點一下
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按設計要求輸入,如A8-400。
2009-12-09 09:16:25
-
連梁是剪力墻上洞口處的加強構件,屬于剪力墻的一部分,其拉筋規格如果圖紙沒有特別說明的話,就按照剪力墻拉筋同規格計算。 LL1 :300*2600 10c187/3 10c185/5 這樣的話拉筋怎么樣設置(箍筋為C10)? 10c18 7/3:是上皮鋼筋,10支C18分兩層布置上7支下3支; 10c18 5/5:是下皮鋼筋,10支C18分兩層布置上下各5支; 這不能反映側面鋼筋和拉筋的規格。 在圖紙沒有特別說明的情況下,連梁的側面鋼筋是和剪力墻水平鋼筋一樣規格的,其拉筋也是和剪力墻的拉筋同規格和間距的。
2009-12-09 09:17:20
-
連梁是剪力墻的門窗洞口上的加強帶,如果有拉筋,應該同剪力墻的拉筋一樣布置。
2009-12-09 09:39:46
-
有側面筋才有拉筋,"LL1 :300*2600 10c187/3 10c185/5"沒有側面筋,都是上下通長筋,這樣的連梁沒有拉筋
2009-12-09 09:53:51
-
若圖紙沒有注明,圖集也沒說明,就不套拉筋.
2009-12-09 10:22:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看