忽覺秋雨 2022-11-22 10:55:30 | 河南省 安裝結算 | 359查看 1回答
請問各位老師,圖中的問題該怎么處理呢?問題較多,謝謝各位老師。
圖中防火分區1 有三個風機 為什么風機線是6c?是從消控室出來三根連接風機以后再回消控室嗎?
防火分區1 s線 防火分區2 s線 分別標注S1 S2 是從消控室出兩根線分別連接防火分區1,2嗎?
未標注的f d線是從消控室出來主線接各個防火分區控制箱,再從控制箱接出去支劲銌?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、6C應該是主干線到端子箱,端子箱到控制箱是2C,3個控制箱剛好6C
2、是的,防火分區基本都是單獨回路,都從消控室出
3、是的,D是電源線,F(xiàn)是電話線,都可以一根線串聯所有點位。
2022-11-22 11:09:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看