- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
37409568@163.com 2009-12-06 11:02:34 | 廣東省 其他專業 | 3528查看 3回答
如果樓板100MM,只有底筋,也需要設置馬凳筋嗎
如果樓板100MM,只有底筋,這種板在板定義的時候也需要設置馬凳筋嗎? 只有底筋應該不要布置馬凳筋吧?還是在只有負筋布置的地方軟件會自動設置馬凳筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在板中就是你定義了馬凳筋,沒有布置上負筋或者面筋計算的結果是沒有馬凳筋的量的。沒有負筋或者面筋,只有底筋是不合理的。 “多謝指教!也就是說定義板的時候也還是要填寫馬凳筋的信息,但是軟件只會在有負筋的地方才計算馬凳筋?是否這樣理解?”,搶答正確加十分。
2009-12-06 11:07:48
-
如果樓板100MM,只有底筋,這種板在板定義的時候也需要設置馬凳筋嗎? 只有底筋應該不要布置馬凳筋吧?還是在只有負筋布置的地方軟件會自動設置馬凳筋? 沒有底筋就不需要馬凳筋了。
2009-12-06 11:09:47
-
回答:樓板100MM,只有底筋,這種情況只在負筋下設置馬凳筋即可,自己單獨計算一下
2009-12-06 11:20:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看