  • 回填土問題

    土方回填時,有地下室,設置回填深度后,大開挖土方回填就會把地下室也回填,怎樣設置才能避免地下室不被回填呢?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 地下室墻體是封閉的而且地下室是單獨建立樓層的,軟件在匯總計算時會考慮地下室內的扣減 只能去查看土方圖元的計算式與手工計算的去對比一下

    2009-12-06 10:36:16 

  • 最好是在【表格輸入】中列式計算,計算的結果相對準確,自動生成的計算式往往出錯。 (地下室不會自動扣減)

    2009-12-06 10:36:51 

  • 回填就手工計算好了

    2009-12-06 10:44:53 

  • 廣聯(lián)達的軟件在基礎土方計算時沒有PKPM的好用。希望公司的工程師看一看PKPM的,什么時候能改進一下。以及屋面挑檐和地溝的交角處均不會自動交接。

    2009-12-08 17:33:21 