歡 2022-11-14 15:40:13 | 河北省 土建 | 372查看 5回答
這樣布置的砌體加筋,是否為通長筋一遍,植筋一遍??
沿墻高每隔500設2?6(墻厚大于240時為3?6)水平鋼筋和?4分布短筋點焊組成通長拉結(jié)筋,采用植筋方式。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的。
2022-11-14 15:41:25
-
是的
2022-11-14 15:41:32
-
通長筋為砌體中設置
植筋為砌體加筋設置,
注意提取工程量的時候砌體加筋的鋼筋工程量就不要提取了,只是提取植筋根數(shù)
2022-11-14 15:43:03
-
在結(jié)構(gòu)澆筑前事先插筋,否則就是事后在砌筑時進行植筋
2022-11-14 15:43:28
-
你好:是的,定義砌體加筋,選擇植筋,外伸長度更改為鋼筋搭接長度,需要將砌體加筋錨固長度更改為0,然后定義砌體墻。
2022-11-14 15:47:05