基礎梁的問題
我的圖紙上基礎梁支撐在柱子上,離墊層還有一段距離,那么這個梁應該是基礎梁性質還是框架梁梁性質。如果是框架梁性質,那么在框架梁里命名是JZL它顯示非框架梁,這樣和實際鋼筋量有出入,請問各位高手該怎么辦。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答;按你說的這個情況此部位的基礎梁構件和樓層里的框架梁構件鋼筋的受力特征是一樣的,其實此部位的基礎梁為基礎框架梁,按框架梁定義設置處理鋼筋更加準確和方便
2009-12-02 18:04:32
-
墊層與是否基礎梁還是框架梁性質無關,基礎梁與框架梁的受力正好相反,因此JZL必須按照設計按基礎梁定義,而且基礎梁是非抗震構件,框架梁是抗震構件。鋼筋的計算差距是不小的。
2009-12-02 19:40:36
-
不行,不能按照框架梁輸入,你這種梁叫基礎連系梁,是為的把柱子連系起來,再有就是為的在上面砌筑磚墻,所有還要輸入成基礎梁,你把基礎層的層高變大吧,把基礎層里把基礎梁包含在內。
2009-12-02 22:10:47
-
ying an lian liang kao lv。
2009-12-02 22:59:16
-
圖紙上基礎梁支撐在柱子上,離墊層還有一段距離,那么這個梁應該是基礎梁性質不是框架梁梁性質。如果是框架梁性質,那么在框架梁里命名是JZL它顯示非框架梁,這樣和實際鋼筋量有出入,就按“基礎梁”設置,按圖紙的標注輸入鋼筋信息。
2009-12-03 06:00:41
-
應該按圖紙設計定義,如果圖紙設計為JZL,如鋼筋信息標注為B:4C25,T4C22,就應該在基礎梁中定義構件。調整梁頂標高,就可以了。如果圖紙設計是框架梁或非框架梁,就要框架梁中定義構件。
2009-12-02 17:50:47
-
我的圖紙上基礎梁支撐在柱子上,離墊層還有一段距離,那么這個梁應該是基礎梁性質還是框架梁梁性質。如果是框架梁性質,那么在框架梁里命名是JZL它顯示非框架梁,這樣和實際鋼筋量有出入,請問各位高手該怎么辦。 是否基礎梁不是看是否下空,而是配筋及受力方式不一樣,請根據設計要求定義構件。
2009-12-02 18:34:49
-
名稱上已經很明確了,就是基礎梁,基礎梁與框架梁的布筋方式剛好相反。
2009-12-03 09:06:36