qianfei 2009-12-01 21:57:03 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 2回答
鋼筋錨固長度計算問題
在框架剪力墻中,以剪力墻為支座,在同一軸線上,計算出的梁鋼筋錨固長度有問題。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:我知道有這種情況,軟件默認梁是以暗柱為支座的:當暗柱的長度夠到一個錨固長度時就直錨了,暗柱長度不夠一個錨固時,軟件就伸到暗柱邊加15D彎鉤。不過在匯總后編輯鋼筋里可以調整,調好后要鎖上就好了。
2009-12-02 06:45:42
-
在框架剪力墻中,以剪力墻為支座,在同一軸線上,計算出的梁鋼筋錨固長度有問題。 截個圖上來看一下。
2009-12-01 22:18:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看