he****@msn.com 2009-12-01 11:04:08 | 江西省 土建算量GCL2013 | 491查看 4回答
標高和層高問題。。
我畫的圖都是標高對不上號的,有更好、更系統(tǒng)的解決方法嗎??地坪標高是-0.5M,基礎底標高是-2.4M,墊層厚300CM,上面是大放腳,在基礎-0.6M的地方有一道240CM乘240CM的圈梁。墊層頂標高是付基礎底標高,而畫基礎時的底標高又默認為層高底標高。這個應該如何解決。請各位指教
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先設置基礎標高設為-2.4M,設置墊層高度300,繪圖時標高自動下降,其次室外地坪設置為-0.5M,地圈梁標高設置為-0.6M就可以了。磚基礎大放腳會自動扣減圈梁的量??傊A部分標高只需要由三個:基礎、室外地坪、圈梁。
2009-12-01 11:37:52
-
我畫的圖都是標高對不上號的,有更好、更系統(tǒng)的解決方法嗎??地坪標高是-0.5M,基礎底標高是-2.4M,墊層厚300CM,上面是大放腳,在基礎-0.6M的地方有一道240CM乘240CM的圈梁。墊層頂標高是付基礎底標高,而畫基礎時的底標高又默認為層高底標高。這個應該如何解決。 將層高定為基礎墊層下標高,每個構件定義時安實際標高定義,軟件自動按標高定位。
2009-12-01 11:17:16
-
j將基礎高度定義為2.4米。地坪標高是-0.5M。其他層高按照 建筑圖的標高輸入。
2009-12-01 11:21:37
-
將層高定義到基礎底標高,墊層構件是按照頂標高設置的
2009-12-01 11:25:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看