不懂就問的小萌新 2022-10-31 15:59:58 | 廣東省 安裝 | 541查看 1回答
橋架抗震支吊架計算求解()
若有強電線槽CT200*100水平量900m垂直100m總計1000m按圖集應該怎么計算,之前都是估算沒按圖集計算,求解!《建筑電氣設施抗震安裝》16D707-1;24頁,因截圖超文件大小,求見諒
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
側向12米一個,縱向24米一個,分開計算就行了。相當于間距12米一個側向,一個縱向,再一個側向,交替間距安裝。
2022-10-31 17:29:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看