    1.為什么書里的抗震要求的箍筋算量的公式是:梁周長 - 8*保護層厚度+11.87d+8d , 而廣聯達里卻是 梁周長 - 8*保護層厚度+(1.9d+75)+8d ?其中的(1.9d+75) 是怎樣來的?詳細點講 2.次梁附加筋的計算公式是怎樣?

    問題補充:請問一樓的,那為什么書里的、和廣聯達鋼筋抽樣里規定的都是: 不抗震 抗震 箍筋180度 8.25 13.25 箍筋90度 5.5 10.5 箍筋135度 6.9 11.9 而不是像所說這樣的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好, 1、11.9d是11.87d的四舍五入,公式計算的結果保留兩位小數是11.87d,四舍五入后就是11.9d。 2、圖集要求抗震箍筋彎鉤的平直段是10d和75mm二者的大值,所以對于直徑為a6等的箍筋11.9d是不夠的(其10d=60mm,小于75mm),就會有1.9d+max(10d,75mm)這種萬能公式,兩者并不矛盾。