匿名用戶 2009-11-13 12:54:04 | 廣東省 其他專業 | 1660查看 2回答
基礎梁高加腋問題
1. 基礎梁高加腋怎么處理? 當基礎梁高加腋部位的配筋未注明時,其梁腋的頂部斜縱筋根數未基礎梁頂部第一排根數n的n-1根(且不少于2根)插空安裝。是什么意思? 2.板內通筋不進入與之平行的墻內或梁內,由墻邊或梁邊50開始鋪設。 這個規則應該在哪里設置更改? 謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、當基礎梁高加腋部位的配筋未注明時,其梁腋的頂部斜縱筋根數未基礎梁頂部第一排根數n的n-1根(且不少于2根)插空安裝。是什么意思? 你好:就是說加腋處的主筋根數未注明時,為此梁頂第一排主筋的根數減一根,并且不少于2根。 2、.板內通筋不進入與之平行的墻內或梁內,由墻邊或梁邊50開始鋪設。 這個規則應該在哪里設置更改? 你好:可以在板的計算設置里修改,軟件給了二種做法,一是從支座邊50開始布置,二是為1/2S,也就是主筋間距的一半。
2009-11-14 06:59:22
-
1、在基礎梁原位標注里處理。 2、可以在板的計算設置里修改,你提的問題不用修改,因為軟糐的就是從支座處50開始布置受力筋。 不好意思不會截圖
2009-11-13 13:06:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看