帥哥 2009-11-13 11:54:32 | 四川省 其他專業 | 2540查看 5回答
關于框架柱的自動判斷邊角柱問題
我想請問下 在框架柱“自動判斷邊角柱”中 幫助中說只需要在頂層判斷邊角柱。。。但是假如我不光在頂層點“自動判斷邊角柱”了,也在其他層(比如一層、二層、基礎層等)點“自動判斷邊角柱”了。會不會對計算結果有影響啊 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納自動判斷邊角柱只是針對頂層的柱構件,頂層以下的計算不影響鋼筋量
2009-11-13 12:58:25
-
不影響計算結算,你可以試一試
2009-11-13 11:55:45
-
只需要在頂層執行“自動判斷邊角柱”!其他層無必要執行“自動判斷邊角柱”! 只要其他層的柱未到頂,執行了“自動判斷邊角柱”也沒有影響~ 10.0的缺點在于,不一定所有的柱子都在頂層到頂,所以有的柱子需要手動設置鋼筋,即外側鋼筋前面加“#”號~
2009-11-13 12:02:25
-
先說說10。0版本中的情況吧:#號在邊柱中使用。是對頂層邊柱進行錨固所特有的,即在邊柱的外側縱筋前加上#,表示此筋按1。5倍錨固進行錨固,不設的話按縱筋到保護層后彎折12D計算,量不對的;如果不是頂層邊柱,你加上#,它也會給你按1。5倍錨固的,10。0軟件還是有點傻的, 但是角柱在頂層能自動處理的,.不見得只有到頂層才使用這個功能,如果在中間哪一層的柱子也可以使用這此操作的,但是要確認那些柱子的上一層相應位置沒有柱子時才能使用呀!這就是為什么每層都有“自動判斷邊角柱”這個功能的! 所謂的頂層就是在它的上一層沒有柱子,是相對來說的。 現在的鋼筋2009好反了,對于邊角柱來說,到頂層只要自動判斷邊角柱就行了,軟件能自動處理的.
2009-11-13 12:06:20
-
建議你可以看看圖集,圖集中標明在頂層結構中,邊角柱的錨固與標準層的錨固是不同,廣聯達軟件也是按照圖集相關規范進行內置計算方式,故在標準層點自動判斷邊角柱不影響工程量。
2009-11-13 13:01:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看