女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 主次梁相交增加附加箍筋后,箍筋的根數應該如何計算

    主次梁相交,在主梁兩側增加附加箍筋后,主梁的箍筋根數應該如何計算
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    附加箍筋,顧名思義,即在原來正常計算的基礎上加上你另外附加的箍筋。如下圖示 把這一欄拉大,左鍵點開就能看到了。

    2009-11-13 09:14:52 

  • 主次梁相交,在主梁兩側增加附加箍筋后,主梁的箍筋根數按不增加附加箍筋一樣算,附加箍筋是在梁箍筋的中間加的

    2009-11-12 21:39:39 

  • 主次梁交接后,兩側增加附加箍筋,主梁箍筋根數不受影響仍按原標注的間距及加密范圍計算;只不過附加箍筋也要加到梁箍筋中。

    2009-11-12 21:40:48 

  • 主次梁相交,在主梁兩側增加附加箍筋后,主梁的箍筋根數應該如何計算:附加箍筋的間距為50MM,通常梁的加密區箍筋間距為100MM,按正常計算后梁每跨增加6根箍筋。

    2009-11-12 22:18:16 

  • 你好:主次梁處的附加箍筋按書面上是另加的,但在施工現場都不是另加的,都是從次梁邊過了50后按附加箍筋要求的間距排下來的,所以施工現場都不是按6根來加的。預算時是可以加上6根的。因為說明是附加的箍筋。

    2009-11-13 06:32:47 

  • 主梁箍筋按原設計的間距計算,與主梁側附加箍筋無關

    2009-11-13 08:04:49 

  • 03g101有明確規定,附加筋不影響箍筋,在附加筋的位置上箍筋仍然布置,但是次梁的寬度會相應扣減

    2009-11-13 08:53:06 