han 2022-10-11 11:54:01 | 廣東省 安裝設計安裝算量GQI | 1825查看 3回答
火災自動報警二總線制,是算1根雙絞線還是2根?
已知本工程火災自動報警系統都采用二總線制環形連接方式
平面圖中(圖3)未標識的報警總線(紅色線),是算1根RYS-2*1.5還是2根RYS-2*1.5?若是1根,請問實際施工中為何需要2根雙絞線?(見最后一張視頻截圖)
若平面圖中(圖3)未標識的報警總線(紅色線)只算1根RYS-2*1.5,那其他標識2S1的線路,又該如何理解?
二總線制中,消防器具之間是串聯還是并聯?
謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是算1根雙絞線
2022-10-11 12:05:00
-
是兩根絞線
一根電源一根信號傳輸線首次提交 2022-10-11 15:57:24 最近修改2022-10-11 15:57:56 (修改過1次)
-
可以告訴我二總線是不是線纜進入樓層然后又要回去消控室呢,是每一層都要拉一組回路嗎
2022-11-10 19:43:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看