搬磚小手 2022-10-10 10:14:34 | 江西省 土建裝飾結算計價軟件GCCP | 1762查看 1回答
高支模
按圖計算已知廠房1層高度7m,底部獨立基礎頂標高是-0.15m,扣除板厚后,板底至基礎定作業面墊層凈高為:7+0.15-0.12=7.03m。
專家論證方案將地面標高改為了-1m,加上層高7m,高度整好8m。問:
1、有沒有專業規范規定多高能算高支模,如果有請問規范名稱叫什么?
2、在網上找的內容基本說8m及以上能算高支模,包括專家方案的備注中也寫明≥8m屬于二級重大危險源,分析判斷方案也在爭取算高度≥8m的條件。
3、如果判斷條件是板底凈高≥8m,那按圖計算為7.03m,方案為8m,方案錯誤的情況下,方案能不能認可并計算?
4、方案已經經過專家論證,但方案屬于事先資料,無施工完工后的驗收、簽證單、影像資料,問要不要認可方案?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、這個沒有規范,是地方政策文件,江西的是這個(關于印發《江西省危險性較大的分部分項工程安全管理實施細則》的通知)
2、認不認可在兩方面,首先肯定錯的是不行的;第一,方案要報專家審查的,要進行論證的;第二,這個涉及到費用,甲方也不傻,不可能多開這比費用,而且后面審計也是個問題。
3、認不認可的關鍵在于費用,如無后續資料肯定是不認可費用的。
2022-10-10 10:42:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看