匿名用戶 2009-11-11 20:31:56 | 廣東省 其他專業 | 5164查看 6回答
天棚吊頂計算規則問題
天棚吊頂計算規則書中說,“扣除單個0.3m2以外的孔洞、獨立柱及。。。” 1.此獨立柱指扣除單個0.3m2以外的獨立柱,也就是說0.3m2以內的獨立柱就不扣除。 2.只要是獨立柱就扣除。 請問是按1理解還是按2理解。問題補充:希望有實際操作經驗或廣聯達工作人員解答~~ 下面回答的,和我一樣混亂~
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納廣東的計算說明: 3.0.6 天棚龍骨按設計圖示尺寸以水平投影面積計算。不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應扣除單個0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈槽及與天棚相連的窗簾盒所占面積。 3.0.7 天棚基層、面層,除有注明外,均按設計圖示尺寸以展開面積計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應扣除單個0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈槽及與天棚相連的窗簾盒所占面積。 那么按上述說明的規定,只要超過0.3m2獨立柱(也包括燈槽及與天棚相連的窗簾盒)就要扣減它所占的面積。 “窗簾盒是只要和天棚材質不一樣的就要扣除。不是不小于0.3m2才扣除吧~”材質不一樣是分別套價計算,“不是不小于”也就是“大于”或者說“超過”。
2009-11-11 22:37:51
-
獨立柱要扣除!
2009-11-11 20:49:16
-
天棚吊頂不扣除獨立柱0.3m2以內的。
2009-11-11 21:34:15
-
您的第二種理解是對的?!?.3m2以外的孔洞”和“獨立柱”是不相關的,都需要扣除。
2009-11-11 22:00:07
-
當獨立柱截面積小于0.3m2時不予扣除。
2009-11-11 22:30:54
-
應扣除單個0.3m2以上的孔洞、非附墻柱剁都應、獨立柱不論尺寸截面
2009-11-12 11:40:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看