    框架結構。獨立基礎高600,保護層40,基礎頂面距基礎梁頂面:3990mm,(無地下層)基礎梁頂面距一層框架梁底3130,那么基礎插筋長度怎么計算? 廣聯達是這樣算的:540+基礎內彎折+3990+3130/3 魯班鋼筋時這樣算的:540+基礎內彎折+(3990+3130)/3 到底那個的算法是對的?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    兩個軟件考慮問題不一樣而已 但最終結果是一樣的 先說說廣聯達吧,它計算插筋為540+基礎內彎折+3990+3130/3 到第一層的鋼筋為:3130*2/3+第二層的插筋 魯班鋼筋的基礎插筋為540+基礎內彎折+(3990+3130)/3 到第一層的鋼筋時鋼筋應該為:(3990+3130)*2/3+加上第二層的柱的插筋 你可以看看第一層鋼筋計算情況 最終結果一樣的

    2009-11-11 10:45:30 

  • 計算的最終工程量都是一樣,只是現場的加工與此都不一樣,以上不利于下料與綁批操作

    2009-11-11 10:13:23 

  • 采用廣聯達的計算較合理,如在施工中采用:540+基礎內彎折+3990/3

    2009-11-11 10:16:49 

  • 廣聯達的比較合理,是從基礎層升入一層的1/3,方便現場施工下料,

    2009-11-11 10:21:10 

  • 答;基礎層的插筋是個到首層凈高的1/3處非連接區,那么說明,廣聯軟件的計算式是正確的540+基礎內彎折+3990+3130/3

    2009-11-11 10:27:24 

  • 廣聯達的合理,是基礎層的1/3

    2009-11-11 10:29:07 

  • 怎么我的計算結果與你有差距,設置負層,基礎插筋是從基礎內計算到首層的錨固。

    2009-11-11 10:30:36 

  • 應該是廣聯達的對.不過鋼筋露出長度可以自己設置.

    2009-11-11 10:32:51 