匿名用戶 2009-11-11 10:06:28 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1111查看 8回答
基礎插筋的問題
框架結構。獨立基礎高600,保護層40,基礎頂面距基礎梁頂面:3990mm,(無地下層)基礎梁頂面距一層框架梁底3130,那么基礎插筋長度怎么計算? 廣聯達是這樣算的:540+基礎內彎折+3990+3130/3 魯班鋼筋時這樣算的:540+基礎內彎折+(3990+3130)/3 到底那個的算法是對的?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩個軟件考慮問題不一樣而已 但最終結果是一樣的 先說說廣聯達吧,它計算插筋為540+基礎內彎折+3990+3130/3 到第一層的鋼筋為:3130*2/3+第二層的插筋 魯班鋼筋的基礎插筋為540+基礎內彎折+(3990+3130)/3 到第一層的鋼筋時鋼筋應該為:(3990+3130)*2/3+加上第二層的柱的插筋 你可以看看第一層鋼筋計算情況 最終結果一樣的
2009-11-11 10:45:30
-
計算的最終工程量都是一樣,只是現場的加工與此都不一樣,以上不利于下料與綁批操作
2009-11-11 10:13:23
-
采用廣聯達的計算較合理,如在施工中采用:540+基礎內彎折+3990/3
2009-11-11 10:16:49
-
廣聯達的比較合理,是從基礎層升入一層的1/3,方便現場施工下料,
2009-11-11 10:21:10
-
答;基礎層的插筋是個到首層凈高的1/3處非連接區,那么說明,廣聯軟件的計算式是正確的540+基礎內彎折+3990+3130/3
2009-11-11 10:27:24
-
廣聯達的合理,是基礎層的1/3
2009-11-11 10:29:07
-
怎么我的計算結果與你有差距,設置負層,基礎插筋是從基礎內計算到首層的錨固。
2009-11-11 10:30:36
-
應該是廣聯達的對.不過鋼筋露出長度可以自己設置.
2009-11-11 10:32:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看