挑戰者 2009-11-10 17:31:02 | 四川省 其他專業 | 419查看 4回答
室內管道安裝相關問題
請問 室內消防管道 用不用計算如三通之類的管件,以及支架 謝謝大家
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 室內消防管道安裝,套相關定額時只計算輸入管道主材,三通等各種管件都已經含在定額子目的輔材表里,不用再另行計算。 2. 管道支架凡是DN32以下管道安裝都含在定額中的不能計算,DN32以上的管道支架要計算,并套管道支架制作安裝的定額子目。(既管道支架數量換算成重量套定額,輸入主材單價)
2009-11-11 09:04:19
-
室內消防管道是不用計算如三通之類的管件,一般情況下這項費用已包括在定額中。在使用定額時,可以看一下定額子目中的消耗量,如消耗量中有管件單價及消耗量,就說明室內消防管道是不用計算如三通之類管件的,反之就應計算。支架的計算是DN32以下的消防管路的支架已包含在定額內不用計取,DN32以上的消防管路要計算支架并套取相應定額的。
2009-11-11 06:29:37
-
室內消防管道不用計算如三通之類的管件,只項費用已包括在定額子目內,但有的子目中不包括其材料價格(定額子目中帶括號的)要按主材計算方法計算其材料價格。 支架要按照其重量單獨計算造價。
2009-11-10 17:38:33
-
室內消防管道不用計算如三通之類的管件,這項費用已包含在定額內。 管道走過DN32以上的消防管路要計算支架并套取相應定額,DN32以下的消防管路的支架已包含在定額內不用計取。
2009-11-10 18:03:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看