回到原點 2009-11-08 09:54:27 | 河南省 其他專業 | 1436查看 3回答
基礎短柱鋼筋處理
基礎短柱上有持力柱,短柱為圓柱直徑是方形持力柱的三倍左右,短柱和持力柱鋼筋型號不同,持力柱向下插筋,如何設置基礎短柱? 加*號的辦法在中間層適用,基礎層短柱無效,改縱筋錨固首層可以改成向下插筋,但是基礎短柱仍然向上錨固三分之一首層層高。 設置子樓層不是太好對以后計算有影響,求高手指點基礎層基礎短柱該怎樣設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我做了試驗,基礎層在首層處變截面是無法調整彎折錨固的,請在個人中心里進行意見反饋,提醒廣聯達更新。
2009-11-08 11:26:15
-
短柱用獨立基礎定義畫圖,保證持力柱的鋼筋計算準確。短柱的鋼筋信息在【單構件輸入】中輸入計算。
2009-11-08 10:36:19
-
可以試下添加地下室層,把短柱畫在地下室層
2009-11-08 10:48:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看