qcq 2022-09-07 00:20:17 | 江西省 安裝 | 707查看 1回答
安裝強電線路回路分析問題,
系統圖是這樣寫的:WDZN-BYJ-3x2.5+PE2.5-JDG20-WC-CC
然后編制說明說圖紙所有的照明回路上的PE線均為BYJR線。
然后我在用廣聯達畫的時候用多回路識別的時候線型規格填寫如下: WDZN-BYJ-3*2.5/BYJR-1*2.5
但是最后出來的連接雙聯開關的線反而變成了4根線,連接燈具的反而變成了5根線?感覺是廣聯達多回路識別有問題還是我需要如何調整? 這個線型連接雙聯開關是幾根線呢?連接燈具又是幾根線?
2022-09-07 07:46:31 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙平面圖和系統圖設計均無誤,只是你理解有問題,雙聯開關的線路是3根線,即WDZN-BYJ-3*2.5。燈具時4根線,即WDZN-BYJ-3*2.5/BYJR-1*2.5
回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務的
首次提交 2022-09-07 01:56:56 最近修改2022-09-07 01:57:46 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看