renxutao123456@126.com 2009-10-20 18:09:08 | 河南省 其他專業 | 738查看 5回答
柱子的箍筋個數問題
我的工程框架住的箍筋是C8-100軟件是按照規范要求柱子的搭接區5D來算的,這樣來柱子的箍筋個數就多了,實際當中就是按照100來布置鋼筋的,怎么設置才能讓柱子的箍筋按照100來算,且柱子的縱筋還是按照搭接來計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納選擇工程設置--計算設置--計算設置--柱,第12項“縱筋搭接范圍箍筋間距”可以調整搭接范圍內的間距, 計算后雙擊箍筋根數可以看見計算公式, 計算設置--搭接設置,可以設置不同直徑的鋼筋采用搭接或電渣焊或套筒等搭接設置。 正常情況下,框架柱輸入a8@100后應該按100間距計算的,除非參數被修改或調整了(剪力墻暗柱除外)。 如下圖:
2009-10-20 20:22:17
-
柱箍筋的輸入按照C8@100/200的方式就可以。
2009-10-20 19:51:29
-
就輸入C8-100,就是按照100來布置鋼筋。柱子的縱筋還是按照搭接,按層搭接。
2009-10-20 18:53:15
-
你好:你的做法不是按規范要求做的,是不可以調的,只要你是搭接軟件就會按5D和100的間距選小的做。好的辦法是把主筋按焊接做了,間距就可以設為100了然后再來調整主筋接頭的鋼筋量。
2009-10-20 22:03:14
-
象這種小的細節,你就沒必要去管它,軟件會自動默認的。
2009-10-20 22:27:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看