工地努力搬磚丶 2022-08-28 21:15:01 | 廣東省 安裝機電施工項目管理 | 1234查看 1回答
消防聯動調試問題
請問大佬,兩個報警點動作后20s-25s才開始聯動有沒有問題?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.消防聯動控制器在接收到火災報警信號后,應在3s內發出啟動信號;
2.消防聯動控制器應在受控設備動作后10s內收到反饋信號,并應有反饋光指示,指示設備名稱和部位,顯示相應設備狀態,光指示應保持至受控設備恢復。
3.消防聯動控制器在發出啟動信號后10 s內未收到要求的反饋信號,應啟動光信號閃亮,并顯示相應的受控設備,保持到消防聯動控制器收到反饋信號。
4.消防聯動控制器在自動方式下,如接收到火災報警信號,并在規定的邏輯關系得到滿足的條件下,應在3 s內發出預先設定的啟動信號。
2022-08-29 08:07:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看