  • 電氣圖手算電纜線管長度,請問圖中這種電線測量完長度后是不是還要??3(3根2.5

    里面配套的線管PC20也是要??3嗎?謝謝手算

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    是的,乘以3就是單線長度了

    2022-08-27 13:58:31 

  • BV-2.5的線需要乘3,管子不需要

    2022-08-27 14:59:57 

  • 電線要乘以3;

    電管不需要乘以3.

    2022-08-27 15:17:50 