人生自有詩意 2022-08-25 09:12:10 | 江西省 安裝 | 405查看 1回答
給排水管道預(yù)留的問題
請教一下
01.異層排水的地漏這塊,豎向管道算De110的管道,還是算De50的管道?
02.另外,地漏這塊管道豎向高度是0.6M,需不需要再格外預(yù)留20公分突出板面,還是依舊按照0.6M來計(jì)取的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是算De50的管道。地漏這塊管道豎向高度是0.6M,不需要再格外預(yù)留20公分突出板面。
2022-08-25 09:17:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看