女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻上的框架梁跨度問題

    如圖 請問前輩,KL7的梁跨度是圖中①的長度還是②的長度呢?為什么支座筋標注在剪力墻內側,是不是跨度就是①的長度呢? 如果是①的長度,KL7的梁寬大于墻寬的話,不是不對了嗎?

    邊框梁

    問題補充:在鋼筋算量中,這根梁按那個長度畫呢?剪力墻上沒有這根梁的鋼筋了嗎?如果梁寬300,墻寬200,那梁頭不就突出來了嗎? 先不管邊框梁的情況,經過兩種跨度計算,很明顯(2)跨度鋼筋量比(1)跨度鋼筋量要大,因為梁底筋面筋都會伸入墻內,支座筋長度也不同。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:你的梁跨度為1,從設計標注的負筋就能看出來了;另外如果梁寬大于墻厚了,梁跨就是2了,梁也是成了邊框梁了。

    2009-10-16 12:32:30 

  • 你好:KL7的梁跨度是圖中①的長度還是②的長度不要緊,凈跨長度支座寬度都沒有發生變化,軟件會自動處理,其實它們的鋼筋量是相等的,另外如果梁寬大于墻厚了,梁確實是成了邊框梁了,這時就需要將框架梁改為邊框梁了,畫時就必須按②畫,支座筋標注就會在剪力墻的②一端了,計算出來的結果與原來KL7的鋼筋量是不相等的。原KL7是以凈長度兩端的墻為支座的,而邊框梁是突出墻體的,應畫至盡端。

    2009-10-16 16:11:40 

  • 凈跨是1的長度

    2009-10-16 12:02:14 

  • 凈跨應該是1的長度,如果是2的話就和墻上的暗柱重合了。

    2009-10-16 12:23:36 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題