匿名用戶 2009-09-28 10:07:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 205查看 6回答
GGJ中柱計算鋼筋直筋小于0怎么處理?
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下面是廣聯達問題集關于這個提示的解決方法,還有就是在學習課堂中也有相應的內容可以搜索查看一下: 出現上述報錯,通常有以下幾種情況 1)、查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2)、查看與柱相交的板的標高與厚度,原理同梁。 3)、查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。 4)、查看柱子的截面尺寸,如柱子為500×2000的,層高3m,柱子加密區判斷條件為柱長邊、1/6凈高、500取大值,柱子的計算公式就會出再現:層高3m-下層柱露出長度(柱長邊)+上層柱露出長度結果也會出現負值。 出現這種情況時,可雙擊報錯提示的KZ-1,軟件會快速找到此構件,按第1、2兩種方法檢查梁、板標高,如是標高問題,調整標高。如是3、4兩種情況的原因,我們可以調整這個柱的露出長度值,把柱長邊、1/6凈高、500取大,改為500一個值,這樣計算的結果與實際的計算結果會有一點出入,請自行調整。
2009-09-28 10:10:38
-
小于0是什么意思?可能出現這種情況嘛?
2009-09-28 10:09:02
-
將柱的屬性的高度、底標高都刪除,使其恢復默認值就好了。
2009-09-28 10:14:51
-
答:造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了,第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2009-09-28 10:15:22
-
這是因?梁或是板的高度 把柱子的高度壓低了 所導致的 你檢查下 柱子的屬性里的高度 還有梁的原位標注的截面尺寸 板的厚度
2009-09-28 10:16:49
-
肯定是柱子標高錯了。
2009-09-28 10:20:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看