  • 我的柱基礎怎么沒有鋼筋 柱的計算我感覺是不是有問題?

    柱子再基礎層我設置鋼筋了 怎么會沒有呢?不知道是什么問題!而且柱子的計算是不是有點問題?為什么用總高除以3再減30呢?不太明白!我這個工程基礎底標高是-2.44米一層頂標高是6.45米

    基礎底

    基礎層

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、在匯總計算時,是否將基礎層也匯總了? 2、基礎層中的柱下基礎構件是否出畫上去了,如果柱在基礎層中沒有基礎構件,是不會計算柱鋼筋的。 3、柱在基礎層中柱縱筋的計算式是:上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折,其中的上層露出長度就是層高/3(8890/3),然后在首層計算時是要將此長度層高/3(8890/3)要扣減出來的,另外扣減30,是指扣減柱的保護層的厚度。

    2009-09-24 12:07:26 

  • 基礎層你設置了基礎嗎? 要是沒有問題就在這。。。

    2009-09-24 11:46:04 

  • 1、檢查下是否你計算匯總的時候沒有選擇基礎層? 2、從8890可以看出,應該是設置了基礎層柱鋼筋后沒有匯總,所以首層柱鋼筋的計算高度是從基礎底開始計算的,也就是2440+6450=8890,計算的時候要減去下一層鋼筋或基礎插筋預留部分的鋼筋,即層高/3(8890/3),30是保護層;

    2009-09-24 11:52:24 

  • 鋼筋的計算公式是上下層連續的 你得結合下層的鋼筋信息查看計算式子 你說的軟件計算的是沒有錯的 它把下層的計算的扣除了 上層的在第2層呢 只要基礎曾 首層柱子鋼筋連續 軟件計算的沒有錯 菲菲 你在我好友里 上午發的信息沒有看到 不好意思啊

    2009-09-24 13:38:21 

  • 想這樣的問題,你最好直接找當?shù)氐膹V聯達服務人員直接咨詢,這樣可以看看你工程的計算設置,了解的更清楚,解決問題具有針對性。

    2009-09-24 16:01:23 