匿名用戶 2009-09-22 09:36:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 1回答
還是柱表問題
柱表問題。在總說明已經(jīng)講了柱表中的鋼筋時對稱配置。原來柱表中2B20的角筋在GGJ填寫柱表時候填4B20, 但是B一側鋼筋是柱表寫的是1B20,我照表去填柱表。出來B一側的鋼筋就已經(jīng)有2條了,如果我填2B20就出來4條一共 請問填寫柱表B一側鋼筋是寫1B20還是2B20?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這你就要注意了,軟件的角筋輸入的是總量,軟件的“B邊一側是部筋、H邊一側是部筋”,它已經(jīng)提示是按一側鋼筋數(shù)量,你就不能輸入總量了。
2009-09-22 09:41:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看