阿偉 2022-07-28 00:43:34 | 廣東省 安裝機電其他專業 | 6145查看 4回答
關于風管漏光及漏風試驗
我是審核方,這個項目風管只有地下室的防排煙工程,施工方報送了項風管漏光及漏風試驗,被我審核掉了,如果施工方補充資料,需要補充什么資料,才具有說服力可以計算!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
理論上有現場的試驗資料,各方簽字的。
2022-07-28 06:00:58
-
你這就不對了,你憑什么審減,就因為你是審計方,有方案有試驗記錄就可以了
2022-07-28 07:46:24
-
風管不做漏光及漏風試驗,后面的工序,怎樣進行。
即;風管試驗不合格,是要拆掉,重新做風管的制作與安裝的。不是補充資料這么簡單?,F(xiàn)場有監理、駐場甲方步步把關、簽字,你不懂,可以去問他們。
首次提交 2022-07-28 08:59:57 最近修改2022-07-28 09:02:56 (修改過2次)
-
風管漏光及漏風需要試驗
包括在制作安裝中了
2022-07-28 09:30:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看