  • 給水鋼塑復合管的問題

    內襯鋼塑復合管 問題1、該管的連接方式定額上是螺紋連接,而設計說是內襯鋼塑配件連接,這兩種是一樣還是定額上得調整啊? 問題2、其部件減壓閥、截止閥、止回閥、蝶閥是套工業管道定額還是給排水采暖定額? 希望前輩們指點一下! 謝謝?。〖鼻?p>問題補充:如果設置于管道間其人工還用乘以1.3嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 河南08定額的《C.8 給排水.采暖.燃氣工程》一冊有:室內鋼管溝槽式連接安裝(8-102~8-111)和溝槽式卡箍安裝(8-112~8-121)以及溝槽式法蘭安裝(8-122~8-128)的子目。已經把管和管接件安裝都分例了,選套相對應子目并輸主材單價即可。 2. 各種閥門的安裝套給排水.采暖定額中的子目,輸主材單價。 3. 如果以上都是在泵房和泵站安裝是則應該套《工業管道工程》定額的相關子目。 4. 按定額分冊說明四.-3應該人工乘以系數1.3。

    2009-09-21 14:48:27 

  • 1、按螺紋連接。如果是辦公樓室內安裝套給排水采暖定額,如果是廠房安裝套工業管道定額。 2、、根據1條套。

    2009-09-21 14:35:04 

  • 問題一:根據定額套相應的,一般情況下不用調整 問題二:閥門一般情況下套給排水采暖定額 問題三:設置于管道間的人工用乘以1.3的系數

    2009-09-21 14:35:55 

  • 內襯鋼塑復合管配件連接的意思就是溝槽連接 03定額給排水冊是沒有此定額的可以借用消防定額 08就有啦 閥門在生活用水情況下套給排水采暖定額,生產用水套工業管道,泵房也執行工業管道