匿名用戶 2009-09-21 10:16:58 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 1回答
構造柱和圈梁及樓面梁相交的箍筋加密軟件默認嗎?
我看了一下圖集,上面的抗震柱穿樓面時上下有個500的箍筋加密,非框架梁也有兩邊各3個箍筋加密,可是為什么有人說,需要手算,軟件處理不了???誰能給解釋一下,到底軟件就算了,還是需要在手算?。?/div>全部回答 (1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:這種情況需要我們在柱的其他屬性里編輯設置上下加密范圍即可解決 回答:很不好意思,我今天去工地,回來的遲了,才看到你的問題,構造柱交圈梁或梁的時候,梁支座兩邊的箍筋加密不太好處理,只能在單構件里單獨設置處理,也可以在其他箍筋里單獨編輯設置。沒有什么好的辦法了。 如下圖設置
2009-09-21 10:27:01
點我,有新答案通知你哦 -