匿名用戶 2009-09-16 20:34:33 | 四川省 其他專業 | 749查看 4回答
基礎與夾層墻柱不一致
專家你好: 基礎層的墻柱與夾層的墻柱不一致,在基礎層墻柱鋼筋計算時,只能計算出:“搭接+彎折+筏板高”,而夾層墻柱鋼筋計算時候:“基礎層高-筏板高+首層高”,而實際基礎墻柱的鋼筋更多且直徑更大,請問怎么調整呢? 基礎層-10.4至-2.83,夾層-2.83至-0.07
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的思路不合適,基礎層層高從筏板頂到筏板?,也就是筏板的厚度,局部超過筏板底標高的采取調整標高的方法解決。 然后要-2層,層高是筏板頂標高到-2.83米,再建一個-1層,層高是-2.83到-0.00米,把新建工程時的首次地面結構標高填寫-0.07米,柱和剪力墻不要在基礎層畫圖,在-2層畫圖,底標高設置為基礎底標高,這樣,軟件會自動搜索基礎底標高,縱筋錨固設置為設置插筋,這樣可能就能解決你的問題了 ,試試吧
2009-09-16 21:04:22
-
這個可以根據實際建立一個夾層的樓層,通過調整鋼筋插筋以及錨固實現設計要求即可。不同區域的構件參數的定義正確即可
2009-09-16 20:37:42
-
基礎層的層高設置了多少 不會是7.57吧!~ 這中間最好設置一層地下室 也就是-1層 !~
2009-09-16 20:39:35
-
1、在基礎層只計算插筋,在夾層才計算從基礎頂和夾層的鋼筋。這們的和,才是從基礎到夾層的鋼筋量。 2、在夾層設置墻柱,然后設置其底標高到基礎層的基礎里面,這時,在夾層里面查的鋼筋是包括在基礎里面的插筋。
2009-09-16 20:39:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看