靳亞萍 2009-09-16 09:50:55 | 河北省 其他專業 | 1040查看 3回答
剪力墻洞口加筋
剪力墻上走水暖管道 的洞口750*1300,圖紙說明中規定長寬大于600小于800時每邊加筋2C22,此時應該設洞口加強筋嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
布置好洞口,點菜單欄上“洞口加強筋”,彈出對話框,輸入相應數據即可。
2009-09-16 09:55:01
-
按圖紙上來吧,圖紙上說要設置洞口加強筋的話就要設的,直接輸入就好了
2009-09-16 10:06:44
-
按照圖紙應該加筋,因為圖紙已經說明大于600小于800的加筋數量,你說的洞口正好在其中,所以應該按照圖紙每邊加筋2C22,操作方法是在布置后洞口后直接點擊洞口加筋按鈕---輸入鋼筋信息即可。
2009-09-16 10:18:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看