左小指 2022-07-06 19:29:07 | 廣東省 土建 | 2024查看 1回答
請問暗柱GBZ24箍筋同墻水平筋,剪力墻需要怎么設置,還是不做處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:剪力墻水平鋼筋代替箍筋不用單獨設置,暗柱需要用相鄰剪力墻覆蓋,軟件自動計算剪力墻水平分布鋼筋貫通暗柱的。
土建計量GTJ2021中:選中剪力墻,在屬性中修改“水平分布筋計入邊緣構件體積配箍率“修改為“計入“,則剪力墻水平鋼筋會按照節(jié)點設置中“水平筋代替邊緣構件箍筋時端部暗柱/邊緣翼墻/轉角墻節(jié)點“計算。如圖:
土建計量GTJ2018中:墻兩側的水平筋不能形成封閉,可以不輸入暗柱箍筋,剪力墻水平筋的彎折在工程設置---計算設置---節(jié)點設置---“水平鋼筋端部暗柱節(jié)點”中改成“(墻厚-2*保護層)/2”的長度,計算的鋼筋量上和封閉的差別不大,只是顯示不了封閉的水平筋而已。如圖:
2022-07-06 20:10:59