  • 剪力墻鋼筋

    我的圖紙上說我剪力墻外側垂直鋼筋,一半鋼筋間隔伸至1/3層高斷開,這種怎么處理啊
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這種剪力墻 是地下室的剪力墻吧 1/3Hn這樣的鋼筋 是加強鋼筋 這個在剪力墻屬性中的 其他鋼筋 里輸入就可以了 計算好長度 輸入進去即可 也可以豎向輸入一排鋼筋 不過長度不是1/3Hn 你說的對 外側的加強筋只能手算 輸入進去

    2009-09-12 17:20:44 

  • 按正常布置,匯總計算后,在編輯鋼筋界面,對鋼筋進行編輯,修改其尺寸。然后鎖定構件。