  • 墊層構件中底板底面積清單量為什么是零?

    剛做一個高層,筏板上有N個異形集水坑,筏板布置好后,自動生成墊層,在墊層處套筏板防水的做法,清單及定額代碼均選用底板底面積,匯總計算后,清單量為零,定額量則正常,導入計價軟件后,則沒有該項。是否清單量為零的不再導入計價軟件呢?

    問題補充:很奇怪,為什么選用同一個代碼,定額量正常,而清單量為零呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個可能是軟件程序問題,將工程量表達式修改為“TJ/墊層厚度”即可。

    2009-09-13 09:31:20 

  • 砼工程量應為體積,你選擇的是面積應乘以墊層的厚度才會有工程量的。

    2009-09-12 15:08:46 

  • 清單及定額代碼不應選用底板底面積,應選用各自的代碼。

    2009-09-12 15:26:52 

  • 你可以在筏板出套用防水子目選擇底面積代碼試一下,墊層本身就是采用的代碼就沒有繪制問題是不是處在這。沒有工程量的清單項軟件有可能就不會導入計價,因為工程量是0就會按照沒有處理。

    2009-09-12 16:53:17 