kkk013 2022-06-21 08:17:42 | 廣東省 土建 | 252查看 2回答
關于地下室外墻節點的問題
老師們,想問一下以下截圖中剪力墻垂直鋼筋外側錨固長度為la,小說明中有一處寫到,除注明外 錨固長度均為la,那么內側鋼筋是否也是錨固la呢?還是按規范12×d?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
樓主您好,圖紙中已有說明,設計圖紙中已有說明,鋼筋端部錨固長度為L(zhǎng)a,這部分是指本構件與其他構件進行連接時的鋼筋錨固長度,那么內側鋼筋的錨固長度就不按照這個長度來進行錨固了,用12d即可,或者交由軟件進行長度處理。
祝順利望采納。
首次提交 2022-06-21 08:22:55 最近修改2022-06-21 08:23:34 (修改過1次)
-
按規范12×d
2022-06-21 08:30:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看