zy 2022-06-20 14:19:03 | 河南省 安裝 | 384查看 3回答
這種問題該如何處理?
請教各位老師,通風專業地庫發包清單沒有按照系統劃分清單子目,而是按照板厚和長邊長來定額。實際有部分排煙系統工程量板厚超過了發包清單中最大的板厚,發包清單將該部分工程量統計到了小一號的板厚的子目里。但是現場如果按照小一號的板厚施工是沒法通過驗收的,這種情況下,施工單位應該如何做?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、由甲方分包的,讓甲方重新調整一下(重新劃分一下清單子目)。
二、由總包分包的,讓總包重新調整一下(重新劃分一下清單子目)。
三、如果厚度出錯,需要重新組價。按圖施工就能通過驗收。
2022-06-20 15:39:40
-
清單的完整性準確性應該是由甲方負責的,施工單位應該向甲方提出來,進行變更、洽商的
2022-06-20 14:24:09
-
1、按圖施工,不是按工程量清單進行施工,所以不存在清單有問題就過不了驗收一說;
2、總價合同,清單偏差不得調整;3、單價合同,合同清單子目不符合(不適用),按合同約定重新組價;
2022-06-20 14:35:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看