地下室防水施工
地下室防水05YJ1地防2中的貼墻磚是否能做為滿基的側模,套滿基的時候應該把模板扣掉吧?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地防2中的貼墻磚是不能做為滿基的側模的。 它們的施工順序是先做滿基后砌墻。地下室防水中的貼墻磚是對地下室外側防水層的保護,他是在地下室主體完成后的防水保護措施,和滿基施工時的磚胎膜是兩回事。
2009-08-31 16:18:48
-
地防2中的貼墻磚是不能做為滿基的側模的。 它們的施工順序是先做滿基后砌墻。另外,該墻的強度不足以做側模。
2009-08-31 16:16:49
-
該墻是防水工程的保護層,防水工程尚未施工,不能先砌墻。