虎子 2009-08-30 12:35:59 | 重慶市 其他專業 | 1702查看 2回答
大型筏板基礎砼澆筑時,控制砼水化熱,采取分層澆筑,可以這樣處理嗎?
大型筏板基礎砼澆筑時,控制砼水化熱,采取分層澆筑,可以這樣處理嗎? 該基礎厚度2.5米,面積1280平方米,分層厚度0.8~0.9米,這樣施工符合規定嗎?每層澆筑完后中間的間隔時間應是多少?上下層之間是否布置鋼筋?設計圖規定控制砼內外溫差不超過25度。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納大型筏板基礎砼澆筑時,控制砼水化熱,采取分層澆筑,可以這樣處理嗎? 是可以進行分層澆筑處理的。 該基礎厚度2.5米,面積1280平方米,分層厚度0.8~0.9米,這樣施工符合規定嗎?每層澆筑完后中間的間隔時間應是多少? 是可以的,但是要保證層層之間的時間隔在上一層初凝之前,具體時間現在是可以控制的,通過加緩凝劑,增加初凝時間。 上下層之間是否布置鋼筋? 這個要根據圖紙設計要求。 設計圖規定控制砼內外溫差不超過25度。 可以通過在砼內加冷卻水管,在砼外加草袋子等對砼外進行保溫。以此來減少內外的溫差。
2009-08-30 12:50:38
-
可以這樣處理,間隔時間要在12小時以上。
2009-08-30 12:44:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看