魯大師88 2009-08-26 16:16:27 | 四川省 其他專業 | 352查看 5回答
為什么我定義了坡屋面斜板后,匯總計算就出錯,說我布置的受力鋼筋的板不在同一平面內?
該怎么解決呢?問題補充:這鋼筋是通長的啊,這本來是一塊板,為了畫斜板才分割成兩塊的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
斜板的受力鋼筋的布置一直是我困擾的問題。我們為了畫斜板往往要板分割成多塊,和圖紙上標注的板塊就不一致了。再說定義斜板后,幾塊板各自有不同的坡度。而圖紙上給的是通長布置的受力筋。根本布置不上。我也希望高人指點。
2009-08-27 09:02:04
-
圖紙上畫的通長筋僅是示意鋼筋的直徑、間距、層數,至于怎么施工不一定標的清楚,可以算成通長的,只有把板分割布置好后自己手動改接頭處的鋼筋,不在同一個平面,軟件是不會自動通長計算的。一般施工該處都有交接錨固,軟件是按分塊計算的,這樣更合實際。
2009-08-28 11:00:00
-
如果你是平板時多板布上的后再調整成不在同一平面的各種斜板,就會出現這樣的情況。你可以先定義斜板,再分別布鋼筋,或者把一塊一塊的布上鋼筋后再傾斜就應該不會了。 如果2塊板傾斜后不在同一平面,有交叉角度,那交接處鋼筋不應該是有段開相互伸入的連接處吧(雖然是通長)。不然的話你就分開布后匯總計算,在編輯鋼筋中來調整交接處的鋼筋,然后將其鎖定。 如果在一平面就多板布就可以了。
2009-08-26 16:28:04
-
你可以先分割板,定義斜板后再布置鋼筋
2009-08-26 17:16:30
-
板的厚度不同.
2009-08-26 17:27:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看