林工 2022-05-26 10:11:01 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 746查看 2回答
剪力墻拉筋問題
設計說明中“在底部加強部位的約束邊緣構件以外的拉接筋間距 ≤500'',是不是指在同樓層中除了約束邊緣非陰影區(qū)外剪力墻的間距為500,(箭頭所指的剪力墻拉筋間距為500,圓圈圈出位置剪力墻拉筋間距為600),這樣理解對嗎
2022-05-26 10:34:35 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,我認為圖紙意思是
1、非底部加強部位剪力墻拉筋,600*600
2、底部加強部位范圍(看樓層表標識),墻身拉筋500*500,如圖
首次提交 2022-05-26 10:15:44 最近修改2022-05-26 10:36:41 (修改過1次)
-
不對。底部加強區(qū)所有的剪力墻拉筋間距是500 加強區(qū)上邊所有的拉筋間距是600
首次提交 2022-05-26 10:13:22 最近修改2022-05-26 10:36:43 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看