  • 剪力墻拉筋問題

    設計說明中“在底部加強部位的約束邊緣構件以外的拉接筋間距 ≤500'',是不是指在同樓層中除了約束邊緣非陰影區外剪力墻的間距為500,(箭頭所指的剪力墻拉筋間距為500,圓圈圈出位置剪力墻拉筋間距為600),這樣理解對嗎

    非陰影

    剪力墻拉筋

    2022-05-26 10:34:35 補充

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好,我認為圖紙意思是

    1、非底部加強部位剪力墻拉筋,600*600

    2、底部加強部位范圍(看樓層表標識),墻身拉筋500*500,如圖

    廣聯達服務新干線

    首次提交 2022-05-26 10:15:44  最近修改2022-05-26 10:36:41 (修改過1次)

  • 不對。底部加強區所有的剪力墻拉筋間距是500  加強區上邊所有的拉筋間距是600

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    首次提交 2022-05-26 10:13:22  最近修改2022-05-26 10:36:43 (修改過2次)