女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻縱筋若采用綁扎連接,其搭接?

    剪力墻縱筋直徑小于等于10,則會采用綁扎連接,搭接長度是否為1.2laE 若是,那么每層的接頭數量要怎樣確定呢?有誰知道,請告訴我,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我來說兩面三刀句:剪力墻豎向鋼筋如果是采用搭接,它的搭接長度為1.2Lae,且不小于300,這是規范要求的,是一級鋼筋還要再加上彎鉤長度,注意到了嗎。如果采用接頭連接,就是按豎向鋼筋的根數來定呀,一般一根豎向筋一層算一個。層高超高的另加。

    2009-08-26 07:21:06 

  • 接頭數量按構件長度除以鋼筋定長在四舍五入即可

    2009-08-25 23:38:44 

  • 剪力墻縱筋直徑小于等于10,則會采用綁扎連接,搭接長度要看抗震等級,有抗震要求的一般綁扎長度為40d。每層的接頭數量要怎樣確定,多層建筑層高一般不會超過6米,鋼筋長度不超過6米,那就沒有搭接,就按施工要求一層一個搭接,剪力墻有多少根縱筋就有多少個接頭。

    2009-08-26 03:11:50 

  • 剪力墻縱筋直徑小于等于10,采用綁扎連接,搭接長度一般為鋼筋直徑的40d。鋼筋的搭接是每層一個,有多少縱筋就有多少接頭。

    2009-08-26 04:28:12 