嘎哈 2022-05-23 09:46:12 | 四川省 土建 | 667查看 5回答
請問各位老師,這個柱鋼筋截面鋼筋設置的正確嗎?墻身分布筋該怎么設置?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是正確的。布置暗柱后,畫剪力墻,定義剪力墻的縱筋,水平鋼筋,,,,畫圖時把暗柱覆蓋就可以了。
2022-05-23 09:50:48
-
這樣就可以了,墻的鋼筋會自動伸進去的,但是準確來說,端頭彎折節點需要修改的
2022-05-23 09:48:36
-
不正確,要把墻身分布筋按箍筋的形式布置到剪力墻里面
2022-05-23 09:50:44
-
謝邀,按圖布置
2022-05-23 09:50:51
-
是正確的。墻身分布筋在剪力墻內。剪力墻覆蓋暗柱。
2022-05-23 09:57:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看