韓小楠 2022-05-19 16:10:42 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 720查看 3回答
給水管道保溫
這個是住宅樓,紅線以內沒有地暖采暖,圖紙說明中未采暖房間需做保溫,這種沿地敷設的給水PP-R管需要保溫嗎?
2022-05-19 19:01:07 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沿地面敷設的管道如果要做保溫的話一般是10~15mm厚的(沿地面敷設的管道如果需要做保溫話,設計說明給明確給出的)截圖給的40mm的是屬于防凍保溫,你要想40mm的保溫如果做在墊層敷設管道的話,那地面墊層得整多厚,不太現實這個
2022-05-20 08:55:52
-
在地面下的不用保溫
2022-05-19 16:13:59
-
這里的約束條款是指管井、設備用房等地方的給水管需要保溫不包含出管井入戶的部分
首次提交 2022-05-19 16:15:04 最近修改2022-05-19 19:04:16 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看